Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола) .
Сегодня подключаем его к диф реле и моментально выбивает, при том выбивает даже если подсоединяю ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД например фазу! Поскажите в чем проблемма и что можно проверить?
Измерить сопротивление изоляции.
Цитата(Roman D @ 5.2.2010, 19:06)

Измерить сопротивление изоляции.
Подскажите как? Тестером? Что же покажет изоляция без напряжения?
Мастер Джу
6.2.2010, 15:51
Без нагрузки выбивает?
Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 13:30)

Подскажите как? Тестером? Что же покажет изоляция без напряжения?
Понятно, что мегера у Вас нет.
Тестер тоже дает напряжение, но маленькое. На мегОмах мерили?
Разумеется, нагрузка должна быть отключена.
Нет мегера? Возьмите резистор на 22 кОм, подключите к фазе и замерьте ток тестером. Сопротивление изоляции рассчитаете по закону Ома.
Цитата(Мастер Джу @ 6.2.2010, 14:51)

Без нагрузки выбивает?
Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу.
Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом.
Получается что он просто пробит на землю?
Цитата(Вадим69 @ 6.2.2010, 17:26)

Выбивает даже без нагрузки и даже подсоединив только фазу.
Меряю сопротивление между проводом и заземлением показывает 0 ом.
Получается что он просто пробит на землю?
Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко.
Цитата(Roman D @ 6.2.2010, 17:39)

Попытайтесь полностью отсоединить кабель с обоих концов во избежание ошибки монтажа. При пробое 0 бывает редко.
Меряю при отсоединном кабеле
Цитата
Проложили пол года назад кабель (4х6) в гофре длиной 5 метров под землей в соседнее помещение (помещение ниже уровня пола)
.
Берете кабель за кончик, к другому привязываете веревку и вытаскиваете из гофры.
Не вытаскивается - выкапываете.
Где-то посередине найдете посторонний металлический предмет.
Это я фантазирую
Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, мало вероятно что пробиты три жилы. Гофра металическая?
Цитата(Артем М. @ 8.2.2010, 9:28)

Выбивает при подключении 1 фазы или всех трех ?, мало вероятно что пробиты три жилы. Гофра металическая?
Выбивает при подключении любой одной фазы.
Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности!
Цитата(Roman D @ 9.2.2010, 0:11)

Просьба отвечать на ВСЕ вопросы. Дежурный телепат опять забухал, поэтому подробности! Подробности!
+ 1
Цитата(Вадим69 @ 8.2.2010, 17:30)

Выбивает при подключении любой одной фазы.
Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ?
Марка кабеля?
Гофра металическая?
Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция.
да получается уже в любых случаях нужно кабель вытаскивать, так что как было сказано выше, верёвка в помощь)) а там уже и будет видно что с ним, скорее всего где-то перебит, ИМХО лучше новый кабель пробросить
Мастер Джу
10.2.2010, 17:44
Если вытаскивать будете к концу старого кабеля другой превежите,а то потом не протолкнете.
Цитата(Артем М. @ 10.2.2010, 4:40)

+ 1
Представимм что кабель разноцветный, при при подачи фазы на коричнивый, или белый, или серый отключается диф ? Ноль на диф не заведен, так ?
Марка кабеля?
Гофра металическая?
Попробуте подключить кабель через автомат, отключится - КЗ. Не отключится - плохая изоляция.
Кбель ВВГ ,выбивает при подключении любой одной фазы даже если 0 не подключен!
Гофра пластиковая.
Мастер Джу
13.2.2010, 17:04
Если выбивает при подключении автомата(не диф)-кз.Меняйте кабель.
Цитата(Вадим69 @ 13.2.2010, 15:58)

Гофра пластиковая.
скорее всего где-то вместе с гофрой передавили или перебили, и провод огалёный доказается до земли, вот и выбивает диф, темболее что при измерении показывает 0 ом, это же ещё и КЗ.
Гость_Egor_*
13.2.2010, 18:44
Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги
Цитата(Гость_Egor_* @ 13.2.2010, 17:44)

Проверить изоляцию лучше мегометром на 1000в(2500 можно пробить изоляцию) По нормам КЛ до 1000В изоляция-0,5 Мом
У Вас кабель в подвале может просто напитал влаги, в этом случае можно подать напряжение и желательно подключить какю-нибудь нагрузку может удасться "подсушить". Ну ,а если будет выбивать автомат ( не УЗО) придется менять кабель. УЗО может срабатывать по влаги
Изоляцию уже давно пробило.
Опыт сушки явно не подойдёт.
Покупаем новый кабель.
haramamburu
14.2.2010, 16:53
Вадим69
А само УЗО/диф (на всяк случай) как нить проверяли?
Было нечто похожее, попробовал без дифа - работает, поменял диф и всё. Я тогда грешил на то что, очень неравномерная нагрузка на фазах и со временем он сошёл с катушек, типа чем чёрт не шутит хоть и легранд.
Цитата(Мидведь @ 14.2.2010, 17:39)

со временем он сошёл с катушек
Физический смысл? Крутку купили?
Артем М.
16.2.2010, 15:20
Цитата(Roman D @ 14.2.2010, 18:06)

Изоляцию уже давно пробило.
Опыт сушки явно не подойдёт.
Покупаем новый кабель.
Есть обьяснение как могли повредить все 4 жилы кабеля могли быть перебиты. Гвоздь , шуруп , анкер? Тогда менять кабель в той-же гофре не получится .
Создается впечатление либо брак кабеля ( сталкивались с проблемой один раз Кабель АВВГ 4х240 Примерно 1,5 м кабеля небыло изоляции у двух жил.) Либо не отключен с другой стороны от потребителей.
ИМХО.
выше автор писал что отключен везде!! блин, ну какие могут быть дальше размышления??? автор же сказал что сопротивление между проводами 0 Ом!!! это КЗ!! если конечно измерения проводились верно
Гость Egor
16.2.2010, 18:01
Вот именно...,если измерения проводились изночально во время прокладки кабеля,и было все путем
,а сейчас при подключении полный ноль(подчерк. - полный ноль) Значит пробили и закоротили.